提问一个关于负荷分级的问题
玖九
玖九 Lv.3
2020年03月04日 16:30:56
只看楼主

我在看一个图纸学习,看到有一个住宅楼,一至十八层为住宅,地下二层战时为人防,平时为库房,地下一层为库房,且储存物品的火灾危险性为丙类2项,建筑高度54m。这个图纸的配电系统中的负荷分级写的是消防用电设备,应急疏散照明,客梯排污泵等都为一级负荷,我想问一下为什么是一级负荷?

我在看一个图纸学习,看到有一个住宅楼,一至十八层为住宅,地下二层战时为人防,平时为库房,地下一层为库房,且储存物品的火灾危险性为丙类2项,建筑高度54m。
这个图纸的配电系统中的负荷分级写的是消防用电设备,应急疏散照明,客梯排污泵等都为一级负荷,我想问一下为什么是一级负荷?

免费打赏
hbhswdm
2021年02月04日 11:35:51
1楼

首先该建筑定性为二类高层住宅建筑,所以其消防设备用电为二级负荷。不会因为某一层的功能是丙类仓库而套用《建规》第10.1.1条的第一款要求。


回复
电气小小白
2020年03月05日 09:21:09
1楼

可以看下JGJ16的附录A

回复
苒冉
2020年03月04日 16:35:27
1楼

54m的住宅楼是二类高层,本因为二级负荷。但是地下室未丙类库房,所以该建筑消防设备和应急照明为一级负荷,其余普通照明为二级负荷。

建筑防火设计规范第10.1.1里建筑高度超过50m的丙类库房的消防用电为一级负荷。


回复

相关推荐