如题,单根喷淋支管最多可以接多少个喷头啊?
单根支管轻、中危险级不超过8只,严重、仓库级不超过6只,若支管上下均设喷头时,上下分别不超过以上数据。
自动喷水灭火系统设计规范 表8.0.7
富强168:
阮工你好啊!你也来这里呀、100的太少了