换热站配置有无问题,是否是一次网流量过低
胆小怕
胆小怕 Lv.7
2020年02月24日 15:45:23
来自于采暖供热
只看楼主

北方城市换热站,冬季供暖, 采取热电厂高温水 换热,水水换热,板式换热器,板式换热器换热面积52平米,一次水供水77度 一次回42度,一次流量 25立方米每小时, 一次进压力0.82MPA,一次回压力0.80MPA。二次供43度,二次回37度,二次循环泵流量160吨每小时 二次供压力0.37 二次回0。32 是六层楼式住宅,面积合计三万平米,请问 一次流量给的够吗,热电厂说就一万平米就 7吨流量,还供应流量多呢,可是住户家里都不热,住户是空调供暖, 基本去了1楼六楼都是15度,家里都开着电暖气,意见很大, 流量多少合理,如果二次供达到50度的话

2020年06月12日 16:50:28
1楼

空调供暖?你是说中央空调吧?如果是的话,你二次供水温度43度,吹出来的风是冷风。这种你要想提高供暖质量二次供水温度达到50度,而且风速最低档,二次流量在120左右,按照上面说的33.9W/㎡的话,问题不大

回复
阳心明学
2020年05月20日 10:48:54
1楼

改善供暖效果的方案很多,提升二次供热水温度是一个比较直接的方案,通过一次流量的提高可以有效提升二次供水温度,所以尝试增加一次流量就行了,个别用户家里安装无线温度采集器,APP随时可以看到室内温度,便于换热站的调节,不用老去打扰客户,同时也避免了供暖温度过高的浪费,北方供暖技术比较落后,长江流域新供暖城市全部无人值守,自动全网平衡,而且是二网平衡,室温无线采集。

回复
cof1577010678311
2020年02月28日 08:12:40
1楼

看起来是板换小了,5万元加一个同样的板换即可

回复
一抹薄荷绿
2020年02月24日 15:59:44
1楼

一次热媒的流量大小等于输送的热量除以一次热媒的温差和水的比热,按你所说一次水供水77度 一次回42度,一次流量 25立方米每小时,则一次热媒的放热量为1017.6KW,建筑面积3万平方,每平方只有33.92W,按这个指标可能小了。二次泵的流量应该小于145.8立方米每小时。

回复

相关推荐

APP内打开