断路器整定电流与电流载流量的关系
hanson06
hanson06 Lv.2
2020年01月06日 09:41:28
来自于照明工程
只看楼主

有个电缆计算程序,按断路器整定电流与电流载流量的 第一步:校验好电缆的载流量后 A,校正后载流量=样本载流量x校正系数x样本温度/环境温度  第二步,校验好电缆电缆载流量要大于1.1倍的断路器整定电流? B,校正后载流量/1.1 > 自动开关整定电流 哪里有公式这样规定,配电4都是  负荷计算电流Ic≤ 反时限过电流脱扣器整定值 Iset1 ≤ 电缆载流量而已

有个电缆计算程序,按断路器整定电流与电流载流量的

第一步:校验好电缆的载流量后

A,校正后载流量=样本载流量x校正系数x样本温度/环境温度

 第二步,校验好电缆电缆载流量要大于1.1倍的断路器整定电流?

B,校正后载流量/1.1 > 自动开关整定电流

哪里有公式这样规定,配电4都是  负荷计算电流Ic≤ 反时限过电流脱扣器整定值 Iset1 ≤ 电缆载流量而已


哪里有大于1.1倍的公式?

免费打赏
槿一
2020年02月03日 15:39:22
1楼

电缆截面的选择根据:此电缆所带负荷的计算电流、断路器过载长延时整定值选取的。

假如电动机电流为36A,则断路器过载长延时整定值:36Ax1.3=46.8A选50A,电缆选YJV—5x16。
经校验满足:电缆额定载流量>断路器过载长延时整定值>线路计算电流的要求(详见低压配电设计规范相关章节)

回复