消防、稳压系统已建情况下,新建高于水箱高度的建筑
disanfengyin
2019年12月24日 17:28:37
只看楼主

已建厂区内,厂房A楼顶(18m高)水箱间设置稳压泵2台(Q=2.5L/S,H=50m,N=5.5KW,1用1备),12m?消防水箱1座,地下泵房设置消防泵2台( Q=55L/S,H=44m,N=37KW,1用1备)。现在厂区内要新建2座建筑高度23.8m的厂房。想问问大家,已建的高位消防水箱和稳压泵有必要搬到新建的厂房楼顶吗?

2019年12月25日 11:43:39
1楼
原则上要,要看这楼顶高位水箱最低有效水位高度是否高过新建厂房最不利点消火栓的高度,如果高过也可以不移,没有高过则需要移动;此外这稳压泵流量与杨程选择有误,顶层还50米高,反而主泵杨程流量参数55L?杨程才44米?44米不一定参满足新建厂房需35米的动压要求。

disanfengyin:您说的“ 楼顶高位水箱最低有效水位高度是否高过新建厂房最不利点消火栓的高度”是不就是《消规》5.2.2的要求?但5.2.2 中5款要求当最低有效液位无法满足最不利点消火栓静压时要设置稳压泵,那我可不可以理解为 当设置稳压泵满足最不利点的静压要求时,高位水箱的最低有效液位就可以比最不利点的消火栓低了呢? 后面您说的主消防泵扬程的问题我算了一下,确实不满足新建厂房最不利消火栓的动压要求,所以我提出更换消防泵的设计要求了。

回复