独立设置的轻便消防水龙的如何设计?
飞鱼
飞鱼 Lv.12
2019年12月18日 10:03:00
只看楼主

按现行规范,很多场合需要设置消防软管卷盘或轻便消防水龙,比如: 8.2.2 本规范第8.2.1条未规定的建筑或场所和符合本规范第8.2.1条规定的下列建筑或场所,可不设置室内消火栓系统,但宜设置消防软管卷盘或轻便消防水龙:     1 耐火等级为一、二级且可燃物较少的单、多层丁、戊类厂房(仓库)。 那么问题是,消防软管卷盘或轻便消防水龙如何设计呢,包括保护半径、设置位置还有设计流量压力等等,有没有相关规定?

按现行规范,很多场合需要设置消防软管卷盘或轻便消防水龙,比如:

8.2.2 本规范第8.2.1条未规定的建筑或场所和符合本规范第8.2.1条规定的下列建筑或场所,可不设置室内消火栓系统,但宜设置消防软管卷盘或轻便消防水龙:

    1 耐火等级为一、二级且可燃物较少的单、多层丁、戊类厂房(仓库)。


那么问题是,消防软管卷盘或轻便消防水龙如何设计呢,包括保护半径、设置位置还有设计流量压力等等,有没有相关规定?


免费打赏
自由在在的鱼
2019年12月29日 09:51:53
1楼
学习了,感谢楼主分享。
回复
disanfengyin
2019年12月27日 17:12:39
1楼
1、水源:轻便消防水龙可接自生活给水系统,碰接点设真空破坏器;卷盘水源宜接自消防给水系统。(《消规》6.1.8)。2、设置位置:间距不应超过30m.(《建规》8.2.4,只有这条提了设置间距)。置于水量水压要求个人基本按大个水龙头考虑了。
回复