关于丁类厂房内设置办公室防排烟问题
纯白的黑
2019年08月29日 16:03:38
来自于通风排烟
只看楼主

丁类生产车间总建筑面积不大于5000m2,设置由车间办公区域,车间办公面积大于100m2,那这个车间办公是按丁类车间不满足5000m2,不设排烟,还是按共建100m2,设置排烟?排烟的话任一点距最近排烟窗距离是小于30m,还是按工业建筑房间净高的2.8倍?

丁类生产车间总建筑面积不大于5000m2,设置由车间办公区域,车间办公面积大于100m2,那这个车间办公是按丁类车间不满足5000m2,不设排烟,还是按共建100m2,设置排烟?排烟的话任一点距最近排烟窗距离是小于30m,还是按工业建筑房间净高的2.8倍?
boyin99
2019年12月01日 17:34:05
1楼
这个要看车间与办公区域是否设有防火分隔,如有,那车间跟办公区域就各自按车间和民用建筑分别考虑是否设置排烟设施。如没有防火分隔,则办公属于车间的一部分,全部按车间考虑。
回复
spiderzb1129
2019年11月27日 14:49:25
1楼
如果办公室没有窗,那么根据8.5.4是需要设置排烟的。如果有窗,它属于丁类车间的一部分,应该不用排烟。
回复
蓝娃娃
2019年08月30日 15:36:36
1楼
按共建要设置排烟的