室外管道综合绘制的时候应该注意什么??
cof1563860567271
2019年08月14日 09:21:09
只看楼主

室外管道综合绘制的时候应该注意什么??希望大佬们给予帮助,谢谢!

室外管道综合绘制的时候应该注意什么??希望大佬们给予帮助,谢谢!
无能为力啊
2020年08月20日 15:57:12
1楼

管道交叉,如果有地下室就要考虑地下室顶板上覆土够不够走管,不够就要加套管保护

回复
温稳
2019年08月27日 16:52:06
1楼

室外管道综合绘制的时候应该注意以下几点:

2.1 为了保证市政管线的安全性和维护便利,同时为了避免道路上各种管线检修井对小区道路行车安全的危害,小区管线设计应先做平面及垂直剖面的管网综合,原则上各管线尽量不要敷设在道路下面,要求各管线应设置在人行道和绿化带下面。

2.2 在排管时,雨水管必须安排到最靠近车行道路的地方,同时要求雨水、污水管尽量安排到人行道上,在地埋时,雨水\污水管在水平面最低处。

2.3 给水、强电、弱电、燃气、热力管线在人行道排列不下时可安排到绿化区域。若是在前两个区域仍然排列不下时,给水、燃气管线可排列到车行道路区域, 彼此排管间距参照国家相关规范。

2.4 强电和弱电管线不宜安排到道路同一侧,如必须安排到同一侧时,应尽量隔开一定距离,防止电磁干扰。

2.5 高层小区给水、热力管线由于管道数量多,在排管时应排到建筑相对集中的一侧,避免大量管道翻越其他市政管道。

回复

相关推荐

APP内打开