如果同时使用两个脚踏阀,水流量很小,没有冲劲。
叔想变帅
2019年03月16日 15:30:52
只看楼主

有一个项目三层楼,主管道是32的,现在水压在0.4mpa, 单个使用的话压力还行。如果同时使用两个脚踏阀,水流量很小,没有冲劲。想问问大神们怎么解决

有一个项目三层楼,主管道是32的,现在水压在0.4mpa, 单个使用的话压力还行。如果同时使用两个脚踏阀,水流量很小,没有冲劲。想问问大神们怎么解决
免费打赏
tumu20110805
2019年12月06日 10:12:03
1楼
若项目楼栋一层入口处水压为0.4MPa,即估算最不利楼层使用层压力为0.4-3*0.03=0.31MPa,大于规范要求0.1-0.15Mpa,所以压力满足要求,脚踏阀安装管道管径为DN25,两个以上同时使用,故主管道因不小于DN40。建议增加主管管径。具体可参见《建筑给排水设计规范》3.1.14条及其附表。