关于避雷带圆钢搭接倍数与焊接的问题。
肖笔刀
肖笔刀 Lv.9
2019年01月20日 21:13:45
来自于防雷减灾
只看楼主

1、关于使用圆钢作屋顶避雷带,规范要求为:搭接长度不小于6d,双面焊。2、但今天有监理提出:搭接长度不小于12d,可以使用单面焊。请问:是这样吗?哪里可以找到依据呢?谢谢。

1、关于使用圆钢作屋顶避雷带,规范要求为:搭接长度不小于6d,双面焊。2、但今天有监理提出:搭接长度不小于12d,可以使用单面焊。请问:是这样吗?哪里可以找到依据呢?谢谢。
huwanli65
2019年01月21日 10:48:43
1楼
单面焊接双倍是受力钢筋焊接做法,不适合避雷焊接,避雷焊接需要较少电阻,单面焊接断面小电阻大。

肖笔刀

谢谢。

回复

相关推荐