首层14m,X方向开间6m,Y方向跨度15m,二层4.7m,三层4.3m,甲方硬性规定这样的层高,请问柱子截面怎么处理,我原先按照首层1000x1100这样,二层收到600x600,但是这样做,柱子突变很大,但是不这么做,PKPM侧向刚度比又不满足,条文说明里的0.5硬性规定了。甲方嫌我柱子太大,怎么把柱子做小。有其他思路吗?
首层14m,X方向开间6m,Y方向跨度15m,二层4.7m,三层4.3m,甲方硬性规定这样的层高,请问柱子截面怎么处理,我原先按照首层1000x1100这样,二层收到600x600,但是这样做,柱子突变很大,但是不这么做,PKPM侧向刚度比又不满足,条文说明里的0.5硬性规定了。甲方嫌我柱子太大,怎么把柱子做小。有其他思路吗?
1楼
刚离职的市政攻城狮,这些年比我后来的同事陆续得到了升职的机会,我却原地不动,心里颇不是滋味。目前离职出来了,不想继续工作,有什么生意能做吗?
回复
1楼
什么厂房首层14m高,超过8m计容两倍了,这么高长细比控制得了吗
回复
1楼
回复
1楼
试试加层间梁,然后改成格构柱看下.
回复
1楼
只有工业要求长腿上面举个棺材,办法很多的,都可以试试
回复
1楼
学习了,大家都是大神,继续学习中。
回复
1楼
底层梁或者加型钢
回复
1楼
学习了,大家都是大神,继续学习中。
回复
1楼
多布置几道梁就可以了
回复
1楼
可以在底层设置一道或两道层间梁,增加柱子在纵向刚度。柱子截面600X1000应该没有问题,你未说明荷载和地震等情况,可能还可以再小。你可以试算一下。
回复