请问框架厂房首层14m高的柱子,怎么处理?
modaoguang
modaoguang Lv.3
2019年01月04日 19:30:06
只看楼主

首层14m,X方向开间6m,Y方向跨度15m,二层4.7m,三层4.3m,甲方硬性规定这样的层高,请问柱子截面怎么处理,我原先按照首层1000x1100这样,二层收到600x600,但是这样做,柱子突变很大,但是不这么做,PKPM侧向刚度比又不满足,条文说明里的0.5硬性规定了。甲方嫌我柱子太大,怎么把柱子做小。有其他思路吗?

首层14m,X方向开间6m,Y方向跨度15m,二层4.7m,三层4.3m,甲方硬性规定这样的层高,请问柱子截面怎么处理,我原先按照首层1000x1100这样,二层收到600x600,但是这样做,柱子突变很大,但是不这么做,PKPM侧向刚度比又不满足,条文说明里的0.5硬性规定了。甲方嫌我柱子太大,怎么把柱子做小。有其他思路吗?

免费打赏
cof1624948247394
2021年07月19日 11:15:51
1楼

刚离职的市政攻城狮,这些年比我后来的同事陆续得到了升职的机会,我却原地不动,心里颇不是滋味。目前离职出来了,不想继续工作,有什么生意能做吗?

回复
gg1072019
2020年12月09日 11:17:21
1楼

什么厂房首层14m高,超过8m计容两倍了,这么高长细比控制得了吗

回复
建筑小生
2020年05月02日 14:58:46
1楼

是否可以考虑采用钢混的柱子?

回复
cof1560305500769
2019年08月09日 09:10:08
1楼
试试加层间梁,然后改成格构柱看下.
回复
susaner12
2019年06月02日 00:14:51
1楼
只有工业要求长腿上面举个棺材,办法很多的,都可以试试
回复
有颜如玉丶
2019年03月11日 10:40:05
1楼
学习了,大家都是大神,继续学习中。
回复
心雨の结构
2019年02月28日 19:11:08
1楼
底层梁或者加型钢
回复
tianyouguwu
2019年01月18日 09:39:41
1楼
学习了,大家都是大神,继续学习中。
回复
渐行渐远的旧人
2019年01月17日 16:52:48
1楼
多布置几道梁就可以了
回复
大宝02
2019年01月15日 20:05:33
1楼
可以在底层设置一道或两道层间梁,增加柱子在纵向刚度。柱子截面600X1000应该没有问题,你未说明荷载和地震等情况,可能还可以再小。你可以试算一下。
回复