剪力墙上层暗柱是否一定要落到地下室
不久的将来
2018年09月11日 08:17:20
来自于砖混结构
只看楼主

剪力墙上层暗柱是否一定要落到地下室?因为地下室外墙生成的暗柱比上部少,出现有些部位上部有暗柱,而地下室对应位置无暗柱的情况。而且地下室轴压比比地上小,地下室暗柱可以按照自己的轴压比单独配筋啊?各位是怎样解决的?

剪力墙上层暗柱是否一定要落到地下室?因为地下室外墙生成的暗柱比上部少,出现有些部位上部有暗柱,而地下室对应位置无暗柱的情况。而且地下室轴压比比地上小,地下室暗柱可以按照自己的轴压比单独配筋啊?各位是怎样解决的?
飞哥飞哥
2018年11月28日 10:14:58
1楼
至少落一层至少落一层
回复
zww0326
2018年09月11日 10:37:35
1楼
至少落一层,如果地下层数超过一层的话,因为地下一层不能比地上还薄弱,抗震等级也如此,规范有说明

不久的将来

而且朱总的书里也只是明确规定了嵌固端在地下室的时候,顺延一层至嵌固端以下,并没有说嵌固端在基础顶的一层地下室情况。

不久的将来

是这样的,嵌固端就在基础顶,地下室就一层,地下室墙厚已经加大,刚度也变大了,地下室本身就是刚度最大的了,配筋还有必要大于上一层吗?通常来讲是这样做的,但是规范里面没有明确规定嵌固端在基础顶的也必须首层暗柱配筋下沿至地下室,只是具体说明了嵌固端在正负零的。

回复
汇散不尽
2018年09月11日 09:05:44
1楼
感谢楼主分享。。
回复

相关推荐

APP内打开