求大神,刚建的框架结构4层,主体刚完两个多月,大梁中间出现贯通裂缝,后有图片,梁350乘600,轴距8米,求分析原因
求大神,刚建的框架结构4层,主体刚完两个多月,大梁中间出现贯通裂缝,后有图片,梁350乘600,轴距8米,求分析原因
1楼
这个我觉得首先要明确,配筋是否按照设计要求,砼标号是否正确,还有拆模时间是否足够,养护是否到位,砼的强度是否达标?如果这些都没有问题,那么问题应该不大!
回复
1楼
我觉的你这问题不大,小意思,温度缝
回复
1楼
用专业的仪器观测裂缝的变化情况,视变化要求设计部门或不低于原设计部门资质的单位出具加固措施意见。
回复
1楼
可能是由于混凝土收缩造成的,也可能是混凝土受弯造成的,所有的钢筋混凝土都是有裂缝的,但是,对于不同的结构,对于裂缝的宽度有要求,不能过大影响使用。首先测量下梁的标高,看其跨中的挠度是否发生过大变化,再测量缝的大小,以确定该缝是否是上部荷载影起的,如果是,那么就要采取加固措施。如果仅是施工过程中养护不当,而且不是很严重那么抹上灰就可以了0.4mm就可以了
回复
1楼
回复
1楼
回复
1楼
试试帮楼主补图
回复