yjv-1KV-3*150+2*70,不是说PE线不许超过一半吗?
按工业与民用配电手册要求如下:
相导体截面S 相应保护导体的最小截面S
S≤16 S
16<S≤35 16
S>35 S/2
所以建议写为 YJV-1KV-4x150+E75
syfcbtgc:
你的回答很特别,希望删掉,我们是搞技术的
fengche1988:
好像没有 75 的线吧
设计规范和施工规范都有明确的要求!1、16mm2以下,五芯同径;2、16mm2以上,35mm2以下,零地是相线小一号;
3、35mm2以上,零地是相线的一半。