电缆PE线如何选择?
素颜男神
2018年06月25日 11:38:20
只看楼主

yjv-1KV-3*150+2*70,不是说PE线不许超过一半吗?

yjv-1KV-3*150+2*70,不是说PE线不许超过一半吗?
2014tj
2018年11月05日 10:40:59
1楼

按工业与民用配电手册要求如下:

15413856387588767130.jpg

回复
限量版福缘二宝
2018年10月09日 15:41:35
1楼
为啥不用 5芯一样的的?
回复
monkeywang1996
2018年08月02日 14:12:10
1楼

 相导体截面S                    相应保护导体的最小截面S

   S≤16                                          S

16<S≤35                                      16

   S>35                                         S/2


所以建议写为 YJV-1KV-4x150+E75

syfcbtgc

你的回答很特别,希望删掉,我们是搞技术的

fengche1988

好像没有 75 的线吧

回复
卖萝莉的大叔
2018年06月25日 13:01:58
1楼

设计规范和施工规范都有明确的要求!
1、16mm2以下,五芯同径;
2、16mm2以上,35mm2以下,零地是相线小一号;

3、35mm2以上,零地是相线的一半。

回复

相关推荐