请教一下地下车库防排烟管风管的支吊架间距问题。风管尺寸1250*320,材质白铁皮,金属法兰连接,看规范上说吊架间距不大于3米,这个距离是不是太大了点
请教一下地下车库防排烟管风管的支吊架间距问题。风管尺寸1250*320,材质白铁皮,金属法兰连接,看规范上说吊架间距不大于3米,这个距离是不是太大了点
规范上没有限定风管安装的场所和风管的材质,只是说吊架安装间距在一定情况下不大于三米,但是也没说,吊架间距必须小于三米。具体到实施时,就要根据场所的要求,噪声的要求,使用频率的要求,及材质的要求,确定吊架的间距
国家标准《通风空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)规定:
(1)风管水平安装,直径或长边尺寸小于等于400mm,间距不应大于4m,大于400mm,不应大于3m。螺旋风管的支、吊架间距可分别延长至5m和3.75m;对于薄钢板法兰风管,其支。吊架间距不应大于3m。
(2)风管垂直安装,其间距不应大于4m,单根直管至少应有2个固定点。
(3)风管支、吊架宜按国家标准图集与规范选用强度和刚度相适应的形式和规格。对于直径或边长大于2500mm的超宽、超重等特殊风管的支、吊架应按设计规定。
(4)水平悬吊的主、干管长度超过20m时,应设置防止摆动的固定点,每个系统不应少于1个。
相关推荐