厂房电气设计。现在甲方要求车间内灭蚊灯电源墙面插座设计。请问该回路微断需要带漏保吗?带多大漏保合适?

厂房电气设计。现在甲方要求车间内灭蚊灯电源墙面插座设计。请问该回路微断需要带漏保吗?带多大漏保合适?
annihilation
2018年08月01日 00:23:17
1楼
我常用电力规范1、照明回路不允许装插座。2、插座回路必须有漏电保护。
回复
ljphb
2018年06月08日 17:32:47
1楼


插座就搞30mA;如果直接接照明电源就不搞漏保了。