无功补偿应该补总线路的多少 有没有依据可以参考

无功补偿应该补总线路的多少 有没有依据可以参考
lzcbbb168
2019年01月09日 17:40:01
1楼
有的供电局要求20%~40%,民用建筑(含超高层)变配电房设计指南,系统性掌握变配电房设计,有无基础均可,总师手把手教你,可提供注册考试经验,并可提供南方电网和国家电网高低压系统典型设计CAD版等资料下载,https://ke.qq.com/course/355481?tuin=2ed7f3b8
回复
2014tj
2018年11月05日 10:33:03
1楼

供电部门要求功率因数要达到0.9以下,否则会给予一定的经济处罚。补偿多少可按下式计算:

15413851717713677201.jpg

wx_1528967339170

这个很详细了,不计算的话,查表也OK

2014tj

是0.9以上,打错了。

回复
难忘的鼹鼠
2018年10月11日 11:23:28
1楼
10/0.4kV一般是按照变压器容量的15%~30%补偿,工厂特殊用电除外。
回复
ch180172
2018年04月27日 07:40:32
1楼

按照供电部门的要求来补,功率因数要0.9以上,估算的时候可以按变压器容量的20%

回复