消防电梯下地下室问题
airwei
airwei Lv.2
2018年04月09日 09:55:23
只看楼主

每层建筑面积约1200平方米,地上部分每层为一个防火分区,消防电梯一部。到地下室需划分2-3个防火分区,新防火规范7.3.2条,消防电梯每个防火分区不应少于一台。该方案如何优化改动最小?好多住宅建筑,只有一个单元,标准层面积超500平方米,只设一部消防电梯。到地下室需划分两个防火分区,但只有一台消防电梯,该如何解决?

2018年04月18日 14:56:20
1楼

建议你好好看下条文解释,并不是说地下室每个防火分区都要设置消防电梯的。7.3.1的条解,谢谢打赏