关于次梁上部钢筋锚固长度的疑惑 各位讨论一下
纳兹米
纳兹米 Lv.4
2018年03月14日 11:00:04
来自于建筑施工
只看楼主

16G101-1中非框架梁上部钢筋在端支座锚固长度的水平段,按铰接设计时0.35lab,按充分利用钢筋抗拉强度时0.6lab;而在实际工程中梁宽多为200或250尤其是住宅项目,梁宽200定死了,如果按c25混凝土,三级钢来算,lab为40d,不考虑铰接时0.6lab=0.6x40d=24d,200的梁上部钢筋最大只能用到8,这是不可能的,经常都是14或16甚至18的钢筋,这样锚固长度根本不可能满足,各位有什么高见

16G101-1中非框架梁上部钢筋在端支座锚固长度的水平段,按铰接设计时0.35lab,按充分利用钢筋抗拉强度时0.6lab;而在实际工程中梁宽多为200或250尤其是住宅项目,梁宽200定死了,如果按c25混凝土,三级钢来算,lab为40d,不考虑铰接时0.6lab=0.6x40d=24d,200的梁上部钢筋最大只能用到8,这是不可能的,经常都是14或16甚至18的钢筋,这样锚固长度根本不可能满足,各位有什么高见
免费打赏
ef198k
2018年10月10日 18:35:24
1楼
次梁端部有板时梁内上部钢筋可以直锚入板内,17G101-11上有。次梁端部无板时我们一般按铰接设计。
回复
ertgsfdgdf332
2018年10月09日 23:42:26
1楼
中间支座锚固到板,边支座参考17G与设计沟通
回复
夏至未到
2018年03月14日 15:38:21
1楼

板在结构中几乎没出过问题,所以问题不大,下部筋满足规范就够了

回复
lovetomato
2018年03月14日 14:52:37
1楼

主梁那么窄,你还非得要充分发挥次梁钢筋强度,那我只能说你是又想马儿跑,又不给马吃草了。

当然办法还是有的,比如可以做梁头。

另外,对于主梁,如果要做其它梁的支座,那么主梁的宽度自然要考虑到次梁钢筋直径的因素。

回复
小胡子妖怪
2018年03月14日 14:20:34
1楼

次梁端支座肯定要定义铰接,避免主梁受扭

回复

相关推荐

APP内打开