不对原结构形成破坏,植筋间距怎么控制呢?
小胡子妖怪
2018年03月06日 11:32:43
来自于建筑施工
只看楼主

在混凝土基材和砌体基材中植筋时,控制植筋的间距为多少?才能说得上不对原结构破坏呢?相关的图集往往就是200左右的控制,有没有相关的规范依据呢?

在混凝土基材和砌体基材中植筋时,控制植筋的间距为多少?才能说得上不对原结构破坏呢?相关的图集往往就是200左右的控制,有没有相关的规范依据呢?
免费打赏
xiatianwozai
2018年03月06日 14:42:52
1楼

一般加固砌体时都是植小直径钢筋,而且间距按构造要求,一般都足够大,比如墙体加钢筋网批高强砂浆,植筋主要起拉结作用,不可能设计成在砌体上植入主要受拉力的钢筋,应该不存在基材被拉坏的情况。

回复
夏至未到
2018年03月06日 14:22:50
1楼

砼加固规范的5d的要求,实际是对植筋互不干扰的要求。不过确实也可以理解成,只要按此要求,钢筋混凝土基材不会成片破坏;对于砌体基材呢?

回复
lovetomato
2018年03月06日 13:27:48
1楼

参照混凝土加固设计规范,植筋间距可以取5d~7d,边距可以取2.5d~3.5d。实际应用时,尽量将间距放大一点,有助于减少对基材的损伤。