请教这样的设计合理吗?
女汉子一枚
2018年02月27日 11:33:21
来自于砖混结构
只看楼主

一层砌体结构中,用构造柱作为挑梁的支座,构造柱截面尺寸为240*320,挑梁的截面尺寸为240*600.挑梁悬挑长度为1200。构造柱左、右两侧均有门窗洞口,构造柱内配置4¢12钢筋。

一层砌体结构中,用构造柱作为挑梁的支座,构造柱截面尺寸为240*320,挑梁的截面尺寸为240*600.挑梁悬挑长度为1200。构造柱左、右两侧均有门窗洞口,构造柱内配置4¢12钢筋。
免费打赏
evolevol
2019年08月08日 10:23:39
1楼
局部承压验算一下,构造柱的配筋加大,才挑1200,小意思。
回复
小朋朋
2019年04月19日 22:35:13
1楼
砖混的挑梁要看埋入墙体的长度,挑梁后边的配重,跟构造柱关系不大。
回复
successmen
2018年02月27日 16:16:43
1楼

构造柱只是砌体里的抗震结构,配筋也只是图集里的构造配筋。加上悬挑梁应该按照框架柱进行配筋吧。我是这么理解的。

回复
xiatianwozai
2018年02月27日 15:17:09
1楼

个人3点意见:1.挑梁截面有点大了,只挑1200,我认为240X350都可以,主要看你边梁的跨度多大,挑梁和边梁高度保持一致,太高了,会遮到阳光,对采光不利。2.构造柱左右都有洞口,要看构造柱所在的位置是否满足规范最小窗间墙的长度,另外两边的洞口是不是很大,如果超过2.1m要设置边框或者构造柱。3.砖混的挑梁要看埋入墙体的长度,是不是按规范的要求,上面没有墙体的情况下,你埋入墙体的长度宜为挑出长度的两倍,即2.4m

回复
lichengbei1984
2018年02月27日 14:28:39
1楼

那就不是构造柱了 验算柱子截面

回复

相关推荐