此种情况地下室所有防火分区是否要同时广播?
小陆
小陆 Lv.4
2018年02月24日 09:51:59
只看楼主

确认火灾后,同时向大楼进行广播,是否会引起疏散通道拥堵? 如果大型小区,多个塔楼,共用裙房 (地下室)时,“同时向大楼进行广播”是否可以理解为开启着火的一栋即可?此种情况地下室所有防火分区是否要同时广播?

确认火灾后,同时向大楼进行广播,是否会引起疏散通道拥堵? 如果大型小区,多个塔楼,共用裙房 (地下室)时,“同时向大楼进行广播”是否可以理解为开启着火的一栋即可?此种情况地下室所有防火分区是否要同时广播?
zai322
2018年02月24日 16:09:49
1楼

疏散通道数量按照全楼最大疏散人数设计。

如果裙房(地下室)内可以用防火门有效分隔着火区域,防止火灾蔓延,则相邻防火分区仍然要广播。


回复

相关推荐

APP内打开