钢梁拼接问题,请各位解答,谢谢
纳兹米
纳兹米 Lv.4
2018年02月23日 10:02:35
只看楼主

《抗规》H.2.8条 提到钢梁拼接节点 避开最大应力区max(1/10梁净跨,1.5梁高),是指的拼接节点到柱翼缘表面得距离应小于max(1/10梁净跨,1.5梁高)么?

《抗规》H.2.8条 提到钢梁拼接节点 避开最大应力区max(1/10梁净跨,1.5梁高),是指的拼接节点到柱翼缘表面得距离应小于max(1/10梁净跨,1.5梁高)么?
免费打赏
丰木沃土
2018年08月13日 17:08:13
1楼
前面所回答的是距柱边的距离,也即是梁负弯矩大时产生的最大应力区,实际上梁跨中也会出现最大弯矩,跨中也是不宜拼接的点。
回复
夏至未到
2018年02月23日 15:25:47
1楼

是的,取梁边(即柱端)至拼接中心线的距离。如取柱中心线会造成由于柱截面的尺寸引起的距离减少,而没有避开最大应力区,造成大震下梁端产生塑性铰引起拼接处失效。

回复
lovetomato
2018年02月23日 15:09:24
1楼


正有这个问题!希望有大神能解释一下~

回复
小胡子妖怪
2018年02月23日 13:51:08
1楼

不了解,期待大神解答!

回复

相关推荐