梁上取孔后寝食难安,求朋友们专业解析
xinxindianden
2018年02月07日 13:42:27
来自于建筑施工
只看楼主

梁上取孔 被取了一个半的孔位 120孔。万分不安。有图片标示现场和具体情况,求大家解析看对结构有无太大影响。

梁上取孔 被取了一个半的孔位 120孔。万分不安。有图片标示现场和具体情况,求大家解析看对结构有无太大影响。
baqibulou
2018年02月07日 16:54:41
1楼

打算的应该是箍筋吧,住宅的话应该不会出现大的问题,毕竟荷载小

回复
rainingtolove
2018年02月07日 16:52:41
1楼

主筋没有被破坏,问题不大,这个部位主要是剪切破坏。支座处配筋会比较大,不会有问题的。

回复
lantain1999
2018年02月07日 15:55:09
1楼

主筋没有断,取孔的上下的高度还是比较合理的,在梁的中下部.理论上来说,水平方向上孔的位置取在梁的1/3处最合适。但是你这个没办法了。只能打孔在这儿。这地方接近梁支座处了,属于箍筋加密区,也是剪力很大的地方.主筋没有断就好。问题不大

回复
敬于才华
2023年12月09日 10:06:22
2楼

太担心的话,就加固

回复

相关推荐