各位同仁大神,请赐教一个问题。对于高层剪力墙结构,墙柱的混凝土等级取值与什么因素有关呢?为什么看一些设计图纸中,32层剪力墙,顶部5层墙柱混凝泥土等级C30,自顶而下,每7层降一次混凝土标号(C35-C40-C45-C50),底部C50。我的了解是,墙柱混凝土等级设计时,主要考虑2点,1、规范要求的最小混凝土等级(C30或C25),一般剪力墙上部均用此C30,就是这么来的。2、规范要求的墙柱最小轴压比。结构布置方案定了之后,对于底部墙柱混凝土等级取值C50、C45或者C40,除跟轴压比有关以外,还有什么呢?依据以上两点,某8度区0.2g,32层,一级剪力墙纯住宅结构,轴压比≤0.50,墙柱混凝土取值暂定为1-4层(C45),1-3层底部加强区,1层最大轴压比0.31,普遍0.28;5-9层(C40),5层最大轴压比0.37,普遍0.34;10-15层(C35),10层最大轴压比0.40,普遍0.35;16-顶层(C30),16层最大轴压比0.42,普遍0.36;请各位看是否合适,墙柱C30的层是不是过多了?
