剪力墙中,墙柱混凝土的等级取值,取决与什么?
mafei740
mafei740 Lv.2
2018年01月10日 16:43:28
只看楼主

各位同仁大神,请赐教一个问题。对于高层剪力墙结构,墙柱的混凝土等级取值与什么因素有关呢?为什么看一些设计图纸中,32层剪力墙,顶部5层墙柱混凝泥土等级C30,自顶而下,每7层降一次混凝土标号(C35-C40-C45-C50),底部C50。我的了解是,墙柱混凝土等级设计时,主要考虑2点,1、规范要求的最小混凝土等级(C30或C25),一般剪力墙上部均用此C30,就是这么来的。2、规范要求的墙柱最小轴压比。结构布置方案定了之后,对于底部墙柱混凝土等级取值C50、C45或者C40,除跟轴压比有关以外,还有什么呢?依据以上两点,某8度区0.2g,32层,一级剪力墙纯住宅结构,轴压比≤0.50,墙柱混凝土取值暂定为1-4层(C45),1-3层底部加强区,1层最大轴压比0.31,普遍0.28;5-9层(C40),5层最大轴压比0.37,普遍0.34;10-15层(C35),10层最大轴压比0.40,普遍0.35;16-顶层(C30),16层最大轴压比0.42,普遍0.36;请各位看是否合适,墙柱C30的层是不是过多了?

2018年01月18日 14:54:53
1楼

高层剪力墙结构的墙柱混凝土强度等级与轴压比有关。底部加强区以上的层,一般最小为C25或者C30,他你所说的C30的层数不多,就是设计人自己定的最小强度等级为C30。其实可以减小到C25。由C30过渡几层,到C25。

有时为了避免底部加强区设置约束边缘构件而认为提高剪力墙的强度等级使得在底部加强区只设置构造边缘构件即可。