我这里是23层框剪商住楼。高86M。5个电梯。其中4个住宅电梯下地下室,1个无障碍商业电梯是1至3层的。但是这个无障碍电梯下面是消防应急通道。请问下这样设计是否有错?应该怎么修改?
可以1)在无障碍电梯下面设置设备缓冲层,高度1800.2)缓冲层下再设置消防应急通道。
可以见09建筑技术措施9.6.3条