在单位偶尔遇到的问题,不知道上人屋面是否需要疏散?有什么要求?再网上查过,说的比较模糊,大家也参考一下,网上内容:按照GB50016-2014中5.5.8、5.5.11,求高手解答!
在单位偶尔遇到的问题,不知道上人屋面是否需要疏散?有什么要求?再网上查过,说的比较模糊,大家也参考一下,网上内容:按照GB50016-2014中5.5.8、5.5.11,求高手解答!
规范有一条说的是:多层公共建筑,局部升高不超过2层,人数不超过50,面积不超过200,可以在该局部可以设置一部楼梯疏散,,但该局部要通向建筑主体的屋顶,而且要靠通向主体屋顶的宁外个楼梯作为第二疏散通道。 简单点说就是我可以通过该高出的局部楼梯直接下到首层疏散,也可以从该局部跑到主体的屋顶,从凸出主体建筑屋顶的另外个楼梯疏散! |
1,多层公共建筑(包括办公、教学或科研等公共建筑)不应包括医疗建筑,老年人建筑,托儿所、幼儿园的儿童用房,儿童游乐厅等儿童活动场所和歌舞娱乐放映游艺场所等,此类建筑除楼梯间、消防水泵房、电梯机房等附属用房局部升高外,其他功能房间提升后应符合两个安全出口的要求。
2,一定面积的疏散场地。(按疏散面积计算,个人认为参避难层一平米五人)
3,疏散场地与与局部抬升部分(门窗)满足防火间距的要求,或有防火墙等相应措施。
4,满足上人屋面的屋面防护要求,防护栏杆(女儿墙)不宜过高。
5,耐火极限满足上人屋面的要求。
6,满足上人屋面的荷载要求。