能够将原来的单冷主机改造成冷暖两用吗?
xiaoding1990
2017年11月08日 17:12:22
来自于建筑问答
只看楼主

现在有这样的一个情况:原系统为夏季为单冷螺杆主机+冷却塔,冬季为锅炉,现在想要将锅炉停掉,然后采用单冷主机+地下水进行冬季供暖。想要请教一下各位,将原来的单冷主机能够改造成冷暖两用吗?如果不可以,是为什么?如果可以,该怎么做?谢谢。

现在有这样的一个情况:
原系统为夏季为单冷螺杆主机+冷却塔,冬季为锅炉,现在想要将锅炉停掉,然后采用单冷主机+地下水进行冬季供暖。想要请教一下各位,将原来的单冷主机能够改造成冷暖两用吗?
如果不可以,是为什么?
如果可以,该怎么做?
谢谢。
暖通专业小学生
2021年03月13日 08:43:54
1楼

2楼正解,答案支持

回复
冰河伊
2019年02月20日 16:13:13
1楼
单冷改冷暖机组必须咨询厂家的意见,由于没有换向四通阀,机组的冷凝水供水温度不一定满足采暖要求,人为提高冷凝水温度会造成机组低效运行甚至故障。
回复
老有所为
2018年09月22日 17:46:05
1楼
应该可以,用地下水做水源,改造为水源热泵机组。