公共地下车库可研编制人防问题
yedeshang
yedeshang Lv.7
2017年11月08日 16:49:35
只看楼主

最近要做一个公共地下车库的可研报告,查看了市级人防工程管理办法,里面说明了地下车库“人防工程等级不低于6级”“”战时功能由人防主管部门决定”“人防工程面积,地下为一层按地下建筑面积50%,地下二层及以上按基地面积”。我想问一下:1、战时功能是不是必须根据上级决定,能不能依照常规写人员掩蔽、汽车物资库?2、等级应该写什么?甲级核6常6级?需要写几等吗?3、人防面积,地下为一层好理解,地下二层怎么取值呢?4、还有人防防护单元,防爆单元怎么理解?5、工程方案里需要写多具体?问题比较多,非建筑专业看了规范有点难,谢谢

最近要做一个公共地下车库的可研报告,查看了市级人防工程管理办法,里面说明了地下车库“人防工程等级不低于6级”“”战时功能由人防主管部门决定”“人防工程面积,地下为一层按地下建筑面积50%,地下二层及以上按基地面积”。我想问一下:1、战时功能是不是必须根据上级决定,能不能依照常规写人员掩蔽、汽车物资库?2、等级应该写什么?甲级核6常6级?需要写几等吗?3、人防面积,地下为一层好理解,地下二层怎么取值呢?4、还有人防防护单元,防爆单元怎么理解?5、工程方案里需要写多具体?问题比较多,非建筑专业看了规范有点难,谢谢
蒋以华
2018年09月11日 10:36:27
1楼
学习了,楼主辛苦了!!!
回复
huoyubuhuo1
2017年11月10日 17:12:33
1楼

1 所谓“战时功能”也是要在人防工程的设计阶段就要体现在设计文件中,并绝大部分都要施工及工程验收。很少部分是“临战转换”是来实施。
无论是人员掩蔽所还是物质库、人防汽车库等等都要在设计文件中设计好。但是这些人防工程的功能原则上是由当地人防办按人防规划等要求来定的。也有的地方可以与人防办协商解决,你懂的
2 等级一般根据人防规划由人防办定,甲级核6常6级比较多见。
3 人防面积也是按人防工程正常计算就好,可研阶段好办。
4 这两个概念,你去看人防规范就很清楚了
5 建筑找一个类似工程的可研报告,你懂地

回复