混凝土浇筑2个月后,梁板墙出现贯穿性裂缝,比较多
cof1630751569556
2021年09月04日 18:59:25
只看楼主

墙板贯穿性裂缝,梁上两侧面和下面形成连续性细裂缝

墙板贯穿性裂缝,梁上两侧面和下面形成连续性细裂缝

免费打赏
cof1630751569556
2021年09月04日 19:31:53
2楼
大神们给分析下呗

结构小爱:按理说应该会很少啊,这个地方裂缝要么是收缩要么是应力,看着高度较高,可能是支模板时没有做到起拱,硬化收缩产生裂缝,也查查配筋。

cof1630751569556:有些裂缝距离比较近,间隔没超过一米,有没有可能是因为混凝土原材太差,引起的混凝土收缩率太高引起的?

回复
名段飞扬
2021年09月06日 14:39:42
3楼

梁板墙同时有贯通性裂缝,考虑不均匀沉降造成的,看下沉降观测数据是否满足要求。

cof1630751569556:没有沉降观测点,怎样才能观测到沉降程度???

回复
cof1630751569556
2021年09月07日 17:38:02
4楼
各位大神,给从混凝土本身分析下原因呗。
回复
hfjyh
2021年09月07日 18:44:43
5楼

一般是混凝土收缩造成的,商品混凝土的坍落度一般都比较大,现场混凝土的坍落度往往控制不严,工人为坍落度超出230mm的情况常常发生,加之砂率比原来现场搅拌混凝土大,水泥比原来细。商品砼的收缩要超过原现场搅拌混凝土的两倍以上。工程上只有仔细观察,裂缝随处可见。建议今后应限制水泥的细度,商品砼进场控制好坍落度,限制细骨料比例,加强混凝土养护,梁要细化腰筋构造设计,板要加强二次磨压,剪力墙太长设置诱导缝。