1、钢筋 分批检验,同一炉批号、同一截面尺寸为一批,每批重量不大于60t;
分批检验,同一炉批号、同一截面尺寸为一批,每批重量不大于60t;
钢筋锥(直)螺纹经自检合格后,每种规格的加工批随机抽检10%,且不少于10个;手工电弧焊接头抗拉试验,以300个同牌号钢筋、同形式接头为一批,随机切取3个接头;
机械接头性能,每300个接头为一批,不足300个接头按一批计;
进场钢筋接头工艺检验,每种规格钢筋接头试件不少于3个、接头试件的钢筋母材抗拉强度试件不少于3个,且应取自接头试件的同一根钢筋;
机械连接外观质量检查和单向拉伸试验,以500个同一批材料的同等级、同形式、同规格接头为一批,不足500个按一个验收批计;
每200~400t同厂家、同品种、同强度等级的水泥为一取样单位,不足200t也作为一取样单位。混凝土生产过程中在拌和楼抽样检验水泥的强度、凝结时间和掺合料的主要指标
①骨料生产阶段:每8小时检测细骨料的细度模数、石粉含量、含泥量和泥块含量;粗骨料的超逊径、含泥量和泥块含量。
②成品骨料出厂品质检测:细骨料应按同料原每600~1200t为一批;粗骨料同料原、同规格碎石每2000t为一批,卵石每1000t为一批。③骨料使用单位按下表中所列的项目,每月进行1~2次抽样检验,必要时进行碱活性检验。
④混凝土生产过程中砂、小石的表面含水率每4小时检测一次,雨雪天等特殊情况加密检测;砂的细度模数、含泥量(人工砂石粉含量)每天检测一次;粗骨料的超逊径、含泥量每8小时检测一次。砂石骨料按下表所列项目每月检测一次。
以连续供应不超过200t为一个取样单位,不足一个取样单位按一个取样单位计。
掺量不小于1%的外加剂以不超过100t为一取样单位,掺量小于1%的外加剂以不超过50t为一取样单位,掺量小于0.05%的外加剂以不超过2t为一取样单位。不足一个取样单位按一个取样单位计。混凝土生产过程中外加剂溶液的浓度每天检测1~2次,必要时检测减水剂溶液的减水率和引气剂溶液的表面张力。
地表水6个月检验一次,地下水每年检验一次,再生水3个月检验一次(质量稳定一年后,可每6个月检验一次)
①各种原材料称量、混凝土拌和物的均匀性和拌和时间进行检查并纪录,每8小时不少于2次。
②坍落度,在机口每4小时检测1~2次,在仓面每8小时检测1~2次,高温雨雪天气加密检测。
08
①抗压强度:大体积混凝土28d龄期每500方成型1组,设计龄期每1000方成型1组;结构混凝土28d龄期每100方成型1组,设计龄期每200方成型1组。每一浇筑块混凝土方量不足以上规定数字时,也取样成型1组试件。
②抗拉强度:28d龄期每2000方成型1组,设计龄期每3000方成型1组。
③抗冻、抗渗或其他特殊指标应适当取样,其数量可按每季度施工的主要部位取样成型1~2组。