门式刚架钢梁平面外计算长度取值方法探讨
shanshi123tz
2021年09月02日 10:20:29
只看楼主

门规7.16条给出两种计算钢梁平面外计算长度的方法:( 文中隅撑用YC表示,翼缘用YY表示,本人打字慢,谅解) (1)按7.1.6.2条不考虑在梁两侧设置成对yc的有利作用,取最大受压yy侧向支撑点间的距离。 可以取系杆的最大距离,但这样做为控制梁平面外稳定性,材料比较费。 (2)按7.1.6.4条考虑设置成对yc的有利作用,减少平面外计算长度,但规范未给出设置成对yc后,究竟如何量化计算的标准,没有公式可查,设置成对yc后平面外计算长度改如何计算(根据规范设置成对YC后,YC间距不等于就是平面计算长度)。

门规7.16条给出两种计算钢梁平面外计算长度的方法:( 文中隅撑用YC表示,翼缘用YY表示,本人打字慢,谅解)

(1)按7.1.6.2条不考虑在梁两侧设置成对yc的有利作用,取最大受压yy侧向支撑点间的距离。

可以取系杆的最大距离,但这样做为控制梁平面外稳定性,材料比较费。

(2)按7.1.6.4条考虑设置成对yc的有利作用,减少平面外计算长度,但规范未给出设置成对yc后,究竟如何量化计算的标准,没有公式可查,设置成对yc后平面外计算长度改如何计算(根据规范设置成对YC后,YC间距不等于就是平面计算长度)。

经过多方查找,在规范编制专家童根树的《钢结构平面外稳定》(童根树署名在地下室门规第五页规范起草人员名单中可查,可上网查)查到针对7.1.6.4条的实际操作方法。在该书的196-199页,专家通过两个例题得出这样一个结论:原话“因此在梁的两侧均有yc-檩条支撑体系时,梁的侧向计算长度基本上约为2倍檩条间距”。我想编制规范专家的意见最有分量,按照专家的研究应该比较靠谱,总比自己瞎想好得多。中品梁可以考虑YC的作用也是这位专家提出来的。专家的意思:中品刚架每根檩条上都要设YC,这时候中品钢梁的平面外计算长度就可以大约取两倍的檩条的间距。

对于边品钢梁由于没有YC,所以边钢梁平面外计算长度只能取相邻系杆最大的间距。


欢迎讨论!



免费打赏
shanshi123tz
2021年09月02日 10:28:14
2楼

"童根树署名在地下室....."多了地下室三字,要删掉。

回复
cfgcfg123123
2021年09月26日 09:59:37
3楼

比较赞同,但没有必要每根檩条都设YC吧

回复
a1203847770
2023年03月20日 10:42:04
4楼

“中品刚架每根檩条上都要设YC,梁的侧向计算长度基本上约为2倍檩条间距”,假如檩条的隅撑是间隔布置,檩条间距为1.5m,原隅撑间距为3m,那按两倍取值的话是按6m吗?

回复
zd1003
2023年10月31日 12:02:38
5楼

新版门钢规范的意思是不用定义计算长度了,直接用隅撑布置信息来计算临界弯矩了。钢结构设计手册对这一规定有更深解释,手册上说的是新版规定的前提是每根檩条处都要设对隅撑,这是对梁进行连续化假定的的前提!


cof1624022822425:具体是哪版手册,第几章啊

回复