灭火器需要放在箱子里面吗?这样验收可以过吗?
两面宿摊
2021年08月19日 16:28:43
来自于建筑施工
只看楼主

灭火器需要放在箱子里面吗?这样验收可以过吗?

灭火器需要放在箱子里面吗?这样验收可以过吗?


微信图片_20210819162726.jpg

免费打赏
cof1629190466876
2021年08月19日 21:54:48
2楼
按规定放置
回复
建筑人
2021年08月20日 09:04:11
3楼

你这个箱体也不符合规范的。让你放在箱体里,你能放进去吗?不放在箱体里,最起码你得把灭火器固定一下吧。

回复
岩土hk
2021年08月23日 23:31:04
4楼

按规定放置

回复
mongmomg6
2021年08月25日 09:31:10
5楼

这样验收可以过,根据GB50444-2008《建筑灭火器配置验收及检查规范》3.2条的规定。

回复
sdqd888888
2021年09月07日 19:22:40
6楼

只要灭火器按照规定配置就可以验收

回复
kindu168
2021年09月16日 10:13:13
7楼

这个问题看似简单,其实还是有很多讲究的。首先,验收必须配备相应数量的灭火器,这个毫无争议,同时灭火器要有合格证检测报告等证书,且灭火器要在有效期内,经测试可以正常使用。其次,灭火器原则上肯定是要放置在专门放置灭火器的箱子内,起到美观、安全、利于防盗的作用。图上这种随意的放置,对于防盗以及美观方面都有着很不利的影响。

韩宏伟:对,最起码会列入整改项

回复
wx_1627271304516
2021年09月22日 10:57:52
8楼

可以放到专用的箱体里,即美观又防盗。

回复
小小顽皮虎
2022年01月10日 16:40:25
9楼

配置没问题,可以过的。至于美观的问题那就是多花钱