绘制了28张超级图,工程师告诉你这才是制冷!
年轻有为的风衣
2021年08月17日 09:59:00
来自于制冷技术
只看楼主

          什么是制冷?什么是焓差图?什么过冷和过热?本期我们就通过制冷工程师绘制的28张图,一起来快速了解制冷相关知识!          

 


       
什么是制冷?什么是焓差图?什么过冷和过热?本期我们就通过制冷工程师绘制的28张图,一起来快速了解制冷相关知识!          
       

       

   
饱和蒸气


过冷液 过热蒸气


术语与单位
温度单位通常用℃表示(水的冰点为0℃,沸点为100℃),在计算热量时一般使用热力学绝对温度K。


压力
表压: (kg/cm2)? MPa。 是指压力表所指示 的压力,大气压力为0。
绝对压力 : (kg/cm2abs)? Mpa(abs)。 是指将完全真空状态的压力定为0时的压力; 绝对圧力=表压+大气压(0.1)。
过冷度?过热度
用冷媒的状态、压力,温度表示


压-焓图
它是冷媒的地图,表示了冷媒的热力学性质(压力?温度?热量等)
压焓图作用: 压-焓图绘制了制冷循环冷媒的状态变化,根据该图可以计算出制冷量、冷凝热量,判断出 制冷装置的运行状态


制冷循环和压-焓图


利用P-H图作制冷循环
根据以下条件画出压焓图:
?冷媒R22
?蒸发温度 5℃
?冷凝温度 50℃
?压缩机吸入冷媒气体温度15℃(过热度10℃)
?膨胀阀入口冷媒液温度45℃(过冷度5℃)


制冷循环的变化


冷凝温度(高压)的变化
高压为何会升高?高压升高的话会出现什么问题?
a、表示标准冷凝温度下的制冷循环能效比; 能效比 q1/W1
b、表示冷凝温度较高制冷循环; 能效比 q2/W (减少)
c 、表示低冷凝温度的制冷循环(散热良好); 能效比q3/W3(増加 )



高压升高的主要原因


蒸发温度(低压)的变化


蒸发温度的变化
(a)表示标准蒸发温度的制冷循环; 能效比是能效比 q1/W1。
(b) 表示低蒸发温度的制冷循环(吸热不好); 能效比 q2 /W2(減少)。
(c)表示高蒸发温度的制冷循环(吸热好); 能效比 q3/W3(増加)。


低压下降的主要原因


蒸发温度的变化


过冷度的变化
a)表示标准蒸发温度的制冷循环,过冷度为5~7℃;
?过冷度基本决定于灌入于系统内的冷媒量;
?冷媒量少(漏气,灌注不足),制冷效果下降,制冷量不足;
?冷媒多高压压力高,过冷度变大,而制冷效果几乎不变。
b)冷却冷凝的出口液→过冷度增大制冷量提高,能效比也提高。


吸气状态的变化
( a)合适的吸气状态比饱和蒸气过热少许
(b)  吸气处于过热状态排气, 马达等压缩机全部过热,寿命降低。
(c)吸气处于湿气状态压缩机压缩液体 易损坏阀等。


配管压力损失的影响

免费打赏
荣昌制冷
2021年08月17日 10:15:21
2楼

原理和程序用图解的方式介绍得很详细,谢谢提供分享。

回复

相关推荐

APP内打开