如题,要是挪不开 能加双墙进行隔热吗
如题,要是挪不开 能加双墙进行隔热吗
如题,要是挪不开 能加双墙进行隔热吗
如题,要是挪不开 能加双墙进行隔热吗
当然可以,这样布置没看出违背了什么条款?电井四面都是防火墙,还不行?
陆庭侯:GB51348-2019中的8.11.2-2条文吖
ttiger2000:谢谢 陆庭侯 专业答复,以前这样的设计都没问题,现在的设计规范要求就越来越复杂化,哪电井隔壁是水井也都不行?是采暖井也不行?
是不可以的,首先明确一点:烟道本身就要求隔热的。依据GB51348-2019中的8.11.2-2条文:
2
不应贴邻有烟道、热力管道及其他散热量大或潮湿的设施。
因此直接贴邻是不可以。
双墙隔开之后,倒是规避了这个条文~