制冷系统高压、低压、平衡压力,你明白了吗?
妈妈咪呀q
2021年07月28日 08:49:55
来自于制冷技术
只看楼主

空调系统的三个压力即: 平衡压力、高压压力、低压压力; 这三个压力是 空调维修 的重要参数。三个压力是制冷剂R22在空调管路中循环在不同位置所对应的压力,由于R22是在 气液之间循环变化 的,伴随着 吸热和放热 ,所以外界环境的温度对其有明显的影响。



空调系统的三个压力即:


平衡压力、高压压力、低压压力;


这三个压力是 空调维修 的重要参数。三个压力是制冷剂R22在空调管路中循环在不同位置所对应的压力,由于R22是在 气液之间循环变化 的,伴随着 吸热和放热 ,所以外界环境的温度对其有明显的影响。


一般情况下, 环境温度高,压力值变大。 环境温度低,压力值变小。


平衡压力: 指压缩机不工作时,高低压平衡时的压力

高压压力: 指排气压力或冷凝压力

低压压力: 指吸气压力或蒸发压


三个压力的测量都是在室外机气阀的工艺口上, 制冷 运转时为低压压力, 制热 运转时为高压压力,不工作时为平衡压力。


制冷学的蒸发是指沸腾,因此蒸发温度就是沸点,冷凝是指一定压力下的R22在饱和状态气变液的过程,所以冷凝温度也是沸点。R22在不同压力下对应不同的沸点,如表所示为R22的蒸发压力和蒸发温度的一一对应关系。


制冷学空调制冷设计的工况条件是 : 室外环温35℃ , 室内温度27度 , 蒸发温度+5℃ , 蒸发压力0.48MPa 。所以 空调 标准 制冷低压力为0.48MPa。


空调制冷管路设计相对压力(表压力)制冷状态下低压压力是平衡压力的一半,所以 平衡压力为0.96MPa


为达到理想的散热效果,制冷设计采用空气冷凝时,冷凝标准温差选取15℃,所以在室外35℃条件下冷凝温度为50℃,50℃对应的压力值为1.83Mpa,所以 空调高压压力为1.83MPa 。 


制冷学的压力是指物理学的压强 ,压强的单位还有"kg/cm2",这就是我们所说的"公斤压力"。

 

1kg/cm2≈0.098MPa≈0.1MPa;所以三个压力大小又是"4.8公斤","9.6公斤","18.2公斤"。


由于空调工作环境通常满足不了工况条件,以及受湿度的影响,所以 夏季制冷状态下三个压力值大约为 : 低压压力0.5MPa或5公斤;高压压力1.8MPa或18公斤;平衡压力1MPa或10公斤 。 


空调在冬季制热环境和制冷工况相差太大,外环境温度又低,所以三个压力会有较大的变化,以 空调使用环境下限温度5℃作为研究分析的参考 。 


为达到理想的蒸发吸热效果,制冷设计空气作为载冷物质时,蒸发标准温差选取10℃,所以蒸发温度应为-5℃,对应压力为0.32 MPa。 


由于室外机环境为5℃,其最佳蒸发温度为-5℃,而外机盘管化霜一般在-6℃左右,所以冬季越冷制热效果越差,为了最大限度在低温下吸收热量,通过制热辅助毛细管降低蒸发压力,从而降低蒸发温度,因此,制冷状态下的低压不再是平衡压力的一般了,而是偏小一点,所以 制热平衡压力大约0.7MPa 。 


空调制热时室内为冷凝器,冷凝温度受风速和室内温度的影响, 空调设计低于28℃防冷风吹出保护 高于56℃过热保护或降频,所以室内最佳的冷凝温度选取设计值也是50℃对应的压力1.83MPa


所以 空调制热三个压力大约为 低压压力0.32MPa或3.2公斤;高压压力1.8MPa或18公斤;平衡压力0.7MPa或7公斤。


从以上分析看出,空调低压和平衡压随环境温度变化而变化较大,但高压基本不变,在实际操作过程中,压力值可作为参考,作为维修调试的重要依据。


蒸发温度℃ -10 -5 0 5
蒸发压力MPa 0.26 0.32 0.4 0.48
冷凝温度℃ 40 50 55 56
冷凝压力Mpa 1.62 1.83 2.06 2.13

【免责声明】:本公众号文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点。


荣昌制冷
2021年07月28日 10:39:10
2楼

所谓平衡压力对制冷系统的运行及维修没有多大的实际参考价值和意义,任何制冷系统在系统停止运行后,高低压压力都会慢慢平衡的。压力平衡的快慢,取决于停机时间的长短,压缩机气阀的·气密性,温度的回升速度等。

wx_1659925255358:要是两个不会平衡呢,等几分钟低压还是负压,最后从膨胀罐泄压回去的压力

回复
马强热泵工作室
2021年07月29日 11:32:54
3楼

在空调中至为关键的是环境温度与排气压力对应的冷凝温度之间的温度差,以及蒸发温度与空调出风的温度之间的温度差,这两项指标决定空调效率的高低。

回复
懂点点电
2021年07月29日 13:24:59
4楼

机组运行时看高低压,根据压力来判断冷媒是否过量或者缺失,并且判断蒸发器冷凝器换热是否正常

停机时根据平衡压力来判断系统是否有不凝性气体以及系统是否有泄漏

回复
野人79
2021年07月29日 16:56:46
5楼

根据制冷压力及温度来判断制冷系统是否正常是一个制冷人最基本的能力

回复

相关推荐