现代地下防水原理讲求的整体“外包裹”,类似于在人的皮肤外穿上一层衣服,而为了保证防水质量,要求整个防水连续,那么在实际的工程设计及项目现场真的能做到整体连续吗? 近年来,底板采用HDPE预铺防水卷材做预铺反粘法施工项目越来越多,因为其做到了真正的取消防水保护层,没有了5cm混凝土保护层的隔阂,让结构底板与防水层直接粘结,消除了窜水通道,所以HDPE预铺防水卷材在现代地下防水工程中备受青睐。 但也有一些应用的问题在施工过程中反应了出来,典型的就是高分子防水卷材在外防外贴侧墙防水中的效果不理想(容易产生起鼓),所以许多设计师在进行防水设计时,还是把侧墙防水设计成传统的沥青防水卷材,这样就导致了底板高分子预铺防水卷材与侧墙沥青基防水卷材的交圈问题,因底板采用高分子(HDPE)自粘胶膜预铺防水卷材,面覆胶层与砂(烧结砂)。如按常规沥青卷材的做法:在导墙处将底板防水卷材直接甩到导墙上,则在侧墙上,其砂面需要朝向主体结构,后期无法与混凝土面直接粘结。
现代地下防水原理讲求的整体“外包裹”,类似于在人的皮肤外穿上一层衣服,而为了保证防水质量,要求整个防水连续,那么在实际的工程设计及项目现场真的能做到整体连续吗?
近年来,底板采用HDPE预铺防水卷材做预铺反粘法施工项目越来越多,因为其做到了真正的取消防水保护层,没有了5cm混凝土保护层的隔阂,让结构底板与防水层直接粘结,消除了窜水通道,所以HDPE预铺防水卷材在现代地下防水工程中备受青睐。
但也有一些应用的问题在施工过程中反应了出来,典型的就是高分子防水卷材在外防外贴侧墙防水中的效果不理想(容易产生起鼓),所以许多设计师在进行防水设计时,还是把侧墙防水设计成传统的沥青防水卷材,这样就导致了底板高分子预铺防水卷材与侧墙沥青基防水卷材的交圈问题,因底板采用高分子(HDPE)自粘胶膜预铺防水卷材,面覆胶层与砂(烧结砂)。如按常规沥青卷材的做法:在导墙处将底板防水卷材直接甩到导墙上,则在侧墙上,其砂面需要朝向主体结构,后期无法与混凝土面直接粘结。
远大洪雨针对此部位开发了一种新型搭接方式以保证防水的整体与连续。
采用双层聚酯胎自粘聚合物改性沥青防水卷材进行过渡(在底板上进行搭接过渡)。具体做法如图所示:
导墙处采用两道3mm自粘防水卷材作为底板与侧墙的接槎过渡层。预留翻边处甩槎不小于200mm,并用砖块临时固定防护。
第一道自粘卷材与底板大面HDPE卷材搭接300mm,第二道自粘卷材与底板大面HDPE卷材搭接200mm。(即上下错缝)
此做法优点在于两层自粘卷材把HDPE防水卷材进行“夹芯”处理,同时搭接设置在底板上,由于后期结构混凝土的重力作用,防水搭接不会脱开。沥青基的防水卷材与侧墙的非固化橡胶沥青防水涂料、自粘沥青卷材能更好的粘结。从而保证地下系统整体的防水效果,大大降低渗漏隐患。
针对“夹芯”处理也做了拉伸性能测试,其拉力可达到500N/50mm以上。
此做法应用于大量防水工程项目,效果良好。
同时远大洪雨针对此构造做法申请了专利(实用新型)保护,现已取得证书。