众 所周知,日本是多地震国家,建筑以钢筋混凝土结构为主,所以对混凝土保护层相当重视。 下面小编详细解读日本对混凝土保护层的控制方法和措施。
























所周知,日本是多地震国家,建筑以钢筋混凝土结构为主,所以对混凝土保护层相当重视。 下面小编详细解读日本对混凝土保护层的控制方法和措施。



混凝土保护层是什么


混凝土保护层是在混凝土构件中,起到保护并避免钢筋直接裸露的那一部分混凝土,保护层厚度是从混凝土表面到最外层钢筋 (包括箍筋、构造筋、分布筋等) 公称直径外边缘之间的最小距离。


混凝土保护层有啥用


1、确保耐久性: 防止钢筋被空气、水分、盐分锈蚀。

2、确保握裹力:与钢筋共同作用,使钢筋发挥设计强度。
3、确保防火性能,使钢筋混凝土构件在耐火期限内不会失去工作性。

由此可见,混凝土保护层直接决定了建筑的结构性、耐久性和功能性,所以是相当重要构造措施。


国内规定和做法


1、混凝土保护层最小厚度(mm) 【注:摘于《混凝土结构设计规范》】

规范表明,保护层最小值有15,20,25,30,35,40和50mm。

2、现场做法
2.1 梁底、板底:采用普通砂浆垫块;缺点:容易踩踏钢筋,使得水泥垫块碎裂。

▲底筋砂浆垫块

▲面筋砂浆垫块

2.2 梁侧、柱侧:采用定型条状砂浆垫块或普通塑料垫片;缺点:无法很清晰判断保护层厚度。

3、质量验收【注: 摘于《混凝土结构工程施工质量验收规范》】

混凝土保护层厚度可采用非破损(保护层厚度测定仪)或局部破损的方法检验。……纵向受力钢筋保护层厚度的允许偏差,对梁类构件为-7~10mm;对板类构件为-5~8mm……国内规范表明,允许存在负偏差。


混凝土保护层的日式规定


1、保护层过小,易造成楼板下沉开裂,以及混凝土中的碱性反应提前使得钢筋氧化、生锈膨胀,造成混凝土爆裂。

2、保护层过大,使得混凝土处于无筋状态,产生裂缝。

3、混凝土保护层最小厚度(mm) 【注: 摘于《建筑基准法》】。

规范表明,保护层最小值有20,30,40,60mm。另外,规定保护层不得大于80mm。且不得有负偏差。


混凝土保护层控制有妙招


1、合理选择和设置垫块或垫片,使钢筋铺设在正确位置,确保保护层厚度。

2、垫块选择(混凝土制、钢制、塑料制):①砂浆制垫块因强度低、持久性有欠缺,规定不得使用;②塑料垫块稳定性、刚性、耐火性有欠缺,限于墙侧、柱侧、两侧;③混凝土垫块需提前确定强度等同或大于浇筑混凝土强度。

3、采用定制的钢制支撑构件,混凝土表面处需做防锈处理。

4、垫块(垫片)尺寸、钢制支撑构件制定计划,用于每个部分的垫块采用颜色识别来区别尺寸,并经过监理单位核准。

5、铺设马道,专设施工通道,防止随意踩踏钢筋。

▲施工现场做好样板区,并确定使用部位,张贴起来清晰明了

▲现场设置“马道”,特殊通道铺设在板筋上,减少对钢筋踩踏,不仅避免面筋变形,也可以减少对底部保护层的影响


楼板混凝土保护层施工方法


1、采用钢制垫片:一般用于底筋保护层。

2、采用定型钢制构件:底筋、面筋均可。

▲样式1:底筋保护层,底部有防锈

▲样式2:面筋保护层,底部有防锈处理

▲样式3:面筋保护层,底部有防锈处理

▲样式4:底筋、面筋保护层,构件底部有防锈处理


梁底部保护层施工方法


1、钢制垫块:与板底类同。
2、钢制构件。

3、钢制托架。


梁侧墙侧柱侧保护层施工方法


▲采用塑胶圆状垫片,并颜色区分保护层厚度,现场一目了然

▲现场设置


日本对混凝土保护层的验收措施


由于混凝土浇筑工程是隐蔽工程,不可逆的。所以,必须对所有构件的保护层进行全数检查验收,拍照记录在案。

▲现场验收保护层厚度

▲拍照存档

小 结


混凝土保护层的缺陷会导致混凝土表面露筋或截面有效高度降低,直接影响结构承载力和耐久性,楼板开裂、板底露筋泛锈、渗漏等质量缺陷,很大部分是由钢筋保护层厚度控制不足的原因引起的。

所以,日本工程在设计和施工两个方面有严格的控制: 依据规范要求,综合考虑耐久性、截面有效高度等因素,严格按照设计要求、构件类型、部位等确定混凝土保护层厚度的设计值,并在施工中选择对应部位的垫块、马凳类型,合理布置间距,严禁错放和漏放; 合理安排穿插施工,设置防踩踏措施,严格进行隐蔽验收,以确保保护层厚度的准确性。

doushengf
2021年07月26日 10:08:16
2楼

混凝土保护层的缺陷会导致混凝土表面露筋或截面有效高度降低,直接影响结构承载力和耐久性,楼板开裂、板底露筋泛锈、渗漏等质量缺陷,谢谢楼主分享好资料谢谢啦。

回复
wanshuns
2021年07月26日 10:10:46
3楼

混凝土保护层的缺陷会导致混凝土表面露筋或截面有效高度降低,直接影响结构承载力和耐久性,楼板开裂、板底露筋泛锈、渗漏等质量缺陷,谢谢楼主分享好资料谢谢啦。

回复
jianzhudj
2021年07月26日 10:12:05
4楼

混凝土保护层的缺陷会导致混凝土表面露筋或截面有效高度降低,直接影响结构承载力和耐久性,楼板开裂、板底露筋泛锈、渗漏等质量缺陷,谢谢楼主分享好资料谢谢啦。

回复
jzhdajia
2021年07月26日 10:13:20
5楼

混凝土保护层的缺陷会导致混凝土表面露筋或截面有效高度降低,直接影响结构承载力和耐久性,楼板开裂、板底露筋泛锈、渗漏等质量缺陷,谢谢楼主分享好资料谢谢啦。

回复
cof1617432521337
2021年07月27日 00:30:03
6楼
混凝土保护层厚度是构件外表面混凝土到钢筋最外层之间最小距离,其大小对于结构构件是否能发挥指定作用有着重要作用,混凝土保护层能保护钢筋不被氧化锈蚀而膨胀,从而引起混凝土开裂。在实际工程中,其构造措施往往有很大改进空间,以保证混凝土保护层厚度在验收范围内,以往的水泥砂浆垫块,其强度和稳定性得不到保证,文中提出可采用钢制垫块,钢支撑,钢制构件……
回复
加倍努力
2021年07月28日 08:27:26
7楼

好资料,学习了日本对混凝土保护层的控制措施,多谢了。

回复
王铜
2021年08月02日 14:15:14
8楼

混凝土保护层的缺陷会导致混凝土表面露筋或截面有效高度降低,直接影响结构承载力和耐久性,楼板开裂、板底露筋泛锈、渗漏等质量缺陷,很大部分是由钢筋保护层厚度控制不足的原因引起的。

所以,日本工程在设计和施工两个方面有严格的控制:

 依据规范要求,综合考虑耐久性、截面有效高度等因素,严格按照设计要求、构件类型、部位等确定混凝土保护层厚度的设计值,并在施工中选择对应部位的垫块、马凳类型,合理布置间距,严禁错放和漏放;

 合理安排穿插施工,设置防踩踏措施,严格进行隐蔽验收,以确保保护层厚度的准确性。

回复
ab1300
2021年09月06日 14:59:26
9楼

混凝土保护层厚度,很重要,感谢提供!