我厂脱盐水采用多介质过滤器--活性碳过滤器--阳床--除二氧化碳器--阴床的处理模式,源水电导率大概在400左右,目前的运行周期仅仅12个小时,而且阴床出水偏碱性严重,一般PH在11以上。同公司有相同工艺的脱盐水站,其运行周期一般在3天,而且源水相同。请各位前辈多多指点
我厂脱盐水采用多介质过滤器--活性碳过滤器--阳床--除二氧化碳器--阴床的处理模式,源水电导率大概在400左右,目前的运行周期仅仅12个小时,而且阴床出水偏碱性严重,一般PH在11以上。同公司有相同工艺的脱盐水站,其运行周期一般在3天,而且源水相同。请各位前辈多多指点
2楼
前面加个反渗透吧!!
回复
3楼
如果再上反渗透的话,我们连装设备的地方都没有了。我是在想我们是和另外一个水站的树脂差异太大还是其他什么原因造成的,同一个水源,同一种处理方法,一个运行周期甚至是我们的6倍
回复
4楼
树脂量是否一致?周期与这个关系很大!
如果差不多的话,那估计是树脂本身出了问题,如污染等
回复
5楼
树脂的高度及质量,和使用年限是否一样?如果前三点都一致可一考虑是否再生不彻底!
回复
6楼
一般来讲,如果氯离子含量在100mg/l,正常的情况再生周期是很短的。这和来水水质有很大关系。如果不是来水问题,就要看树脂,是不是污染。在有就是再生过程,阳床里面的中排管是不是坏了。造成这种原因有很多,要一一排除。
回复
7楼
问你们厂的总工啊,到这里能解决什么问题。
回复
8楼
水温也比较重要,可以考虑先加个换热器试试,冬天有效果
可能树脂有问题
回复
9楼
出水电导到什么时候失效?
回复
10楼
出水电导率大于10um/cm时失效,阳床保证出水钠离子小于50mg/l。因为这段时间出差,一直没到另外一个水站去了解情况,不清楚他们对出水水质的要求,只听上级部门说我们和他们一样的东西,然后差距太大
回复