请问各位老师零下80度的出水温度,制冷量10KW,怎么选型设计。谢谢!水冷低温。

请问各位老师零下80度的出水温度,制冷量10KW,怎么选型设计。谢谢!水冷低温。

荣昌制冷
2021年07月12日 04:42:59
2楼

-80度的“水”,不知是什么样的“水”了。

二氯甲烷,(CH2CI2,R30),凝固点为-97℃;  酒精(C2H5OH,乙醇),凝固点为-114℃,此两种介质可作为-80℃的载冷剂。

系统应该用复叠式制冷吧。