请问:门式刚架运算后,钢梁平面内稳定应力比为0?
songxiamogu
2008年03月12日 21:53:18
只看楼主

如题,有时候建好模型后运算,钢梁平面内稳定应力比为0,查看计算结果,根本没有钢梁平面内稳定应力的计算结果,不知何故?请高手指教!不胜感谢!!!!

如题,有时候建好模型后运算,钢梁平面内稳定应力比为0,查看计算结果,根本没有钢梁平面内稳定应力的计算结果,不知何故?请高手指教!不胜感谢!!!!
ds_buick
2009年03月05日 16:34:49
2楼
你没有让PKPM算,当然没有了,

在STS 数据输入 菜单里勾上就算了
回复
a63461237
2012年04月13日 21:27:07
3楼
平面内稳定应力比为什么是0 指没有计算 受拉的柱或 桁架受拉杆 不计算稳定 因为一般只有受压杆件才计算稳定 受拉杆件只受强度控制
回复
pearl0325
2012年04月17日 14:08:26
4楼
在pkpm里面的参数输入勾选“钢梁还要按压弯构件验算平面内的稳定性”
回复
fodking
2012年04月18日 08:20:04
5楼
那如果是框架梁出现稳定应力比为0的情况,是什么原因造成的?在哪里设置呢?


[ 本帖最后由 fodking 于 2012-4-18 10:40 编辑 ]
回复
便捷支付
2014年04月04日 22:37:21
6楼
表示没有计算
回复
baiyizhou
2014年04月05日 10:23:41
7楼
楼上说的对
回复
zhtfjyd
2014年04月06日 11:27:52
9楼
在pkpm里面的参数输入勾选“钢梁还要按压弯构件验算平面内的稳定性”
回复
kan11er
2014年04月10日 17:25:23
10楼
估计你设了板厚为0
回复
feixianggaojuan
2014年09月29日 22:49:02
12楼
排架结构根本就没法点那个,为什么还是不算?
回复
贝壳小七
2014年09月30日 08:35:40
13楼
楼上好多都提到了 按压弯验算,那个选项只有门规验算才有,钢规里面梁是受弯构件,不存在平面内稳定性验算。
对于排架,如果可以的话,选择门规验算一下。但是这种结构是按门规验算还是钢规验算,很多人看法是不一样的。
回复