1、确定基本计算条件:火灾类别(ABCDE)/危险等级(轻中严)/最低配置基准/U(*m2/A或*m2/B) 2、计算:计算单元的面积S/U,得出该单元的灭火级别Q为**A或者**B,再除以最低配置基准,得出灭火器配置数目。灭火级别Q可以根据灭火系统的设置乘以调整系数,灭火器配置数量也可以根据所选配置基准(高于或等于最低配置基准)调整。 3、布置:根据规范给定的最大保护距离(即保护半径)确定设置的点数N,2个点位之间的距离L=2*(R2-b2)1/2,即为保护半径的平方减去保护宽度的平方,再开方,再乘以2倍。类似单股水柱到达的室内消火栓间距计算。
1、确定基本计算条件:火灾类别(ABCDE)/危险等级(轻中严)/最低配置基准/U(*m2/A或*m2/B)
2、计算:计算单元的面积S/U,得出该单元的灭火级别Q为**A或者**B,再除以最低配置基准,得出灭火器配置数目。配置规范说了很多,但实际操作关键就是这么点东西~