气体灭火系统防护区泄压装置详解
热心肠的机器人
2021年07月08日 09:06:33
只看楼主

气体灭火系统如IG541、二氧化碳、七氟丙烷等系统喷放过程中会显著地增加防护区的内压,如果没有适当的泄压口,防护区的围护结构将可能承受不起增长的压力而遭破坏。因此针对这些气体灭火系统,设计规范强制要求对防护区设置泄压装置,对防护区结构进行保护。 气体灭火系统防护区泄压装置,是指当气体灭火系统中的灭火剂喷放时,防护区内的压力值达到规定值时自动开启泄压的装置,简称泄压装置,是与气体灭火系统配套的必备设备,一般安装在气体灭火系统保护区外墙或内墙的泄压孔上。

泄压装置主要由装饰面板、箱体部件、阀门组件、装置启闭执行驱动部件或装置固定框架组件等部件及配套的辅助设备组成。泄压装置分 无电源式 结构和 有电源式 结构两种。无电源式在该产品装置内设置压力调节驱动部件或砝码部件。有电源式在该产品装置内设置压力检测装置和电动驱动部件。

工作原理

泄压装置安装在防护区外墙或内墙泄压孔内,平时处于常闭状态。 当防护区发生火灾时,气体灭火系统在释放灭火气体之前,为了保证药剂浓度、浸渍时间,保证灭火成功,气体灭火系统防护区的通风设备、空调将自动断电,通风管道和门、窗处于密闭状态。 气体灭火系统启动释放灭火气体,导致防护区内压力迅速超过建筑物内设计的允许压强。这时,若防护区内安装了无电源结构泄压装置,当作用在叶片或盖板组件上的气体压力值达到设定压力值时,克服压力调节驱动部件或砝码驱动部件预作用力,立即驱动叶片或盖板开启泄压;若防护区内安装了有电源结构泄压装置,当压力检测装置达到设定压力值时,发出一个电讯号给电动驱动部件,电动驱动部件迅速开启叶片或盖板,泄放出防护区内超压气体,以避免建筑物墙体、门、窗、玻璃等围护结构遭受破坏和导致灭火失败。当防护区内的压强降到设定值以下时,无电源和有电源泄压装置中的叶片或盖板将自动关闭,维持防护区内灭火剂的灭火浓度,使其达到一定的灭火浸渍时间,将火灾及时扑灭。

———— / END / ————