烧毁4个电压互感器 帮我分析一下
flytosky1982
2008年03月12日 19:47:08
来自于变压器
只看楼主

一台三相电压互感器,型号是JSZW-6 有辅助绕组,现在把电压互感器推进去,3-4分钟C相就冒烟了,摸一下温度有50度左右,一次二次熔断器都好的,没有吱吱声,AC相电压是5400V BC相是6000V AB相也是6000V,发现辅助绕组开口三角型的接地错了,换过来再推进去,1分钟温度又升高,就不敢再试了,测了下辅助绕组的电阻C想60欧其他2相是100欧姆,你们分析以下着是什么原因造成的,这PT还能用吗?要怎么解决?

一台三相电压互感器,型号是JSZW-6 有辅助绕组,现在把电压互感器推进去,3-4分钟C相就冒烟了,摸一下温度有50度左右,一次二次熔断器都好的,没有吱吱声,AC相电压是5400V BC相是6000V AB相也是6000V,发现辅助绕组开口三角型的接地错了,换过来再推进去,1分钟温度又升高,就不敢再试了,测了下辅助绕组的电阻C想60欧其他2相是100欧姆,你们分析以下着是什么原因造成的,这PT还能用吗?要怎么解决?
免费打赏
互感器
2008年03月13日 17:53:07
2楼
觉得可能是有二次绕组短路了,这台产品当然不能再使用,可以做一下感应耐压看看。
回复
hwc_wy
2008年03月14日 09:12:11
3楼
互感器内部质量问题可能性比较大
一次熔断器是不是也存在问题呢,
最好三个也都换了在试试看
回复
flytosky1982
2008年03月14日 19:58:35
4楼
问题找到了,辅助绕组短路了,现在能把C相拿出来换个新的吗?
回复
dreamlive
2008年03月15日 10:56:29
5楼
可以.
回复
hou48411
2008年03月15日 17:21:13
6楼
“测了下辅助绕组的电阻C想60欧其他2相是100欧姆”
相差40欧。明显是绕组内部短路了。可把故障线圈卸下修复或换新。
回复
f117a3000
2008年03月15日 19:19:43
7楼
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶!
回复
shichengmu
2008年03月16日 10:06:56
8楼
问题找到了,辅助绕组短路了,现在能把C相拿出来换个新的吗?
回复
scdh999
2008年03月16日 11:36:26
9楼
互感器内部质量问题可能性比较大
回复
jhongsong123
2008年03月16日 11:57:21
10楼
投入使用前,没有做实验吗?
回复
wubianjie.2007
2008年03月16日 22:09:10
11楼
好帖,学习了
回复

相关推荐