我厂经常会建一些高达空间工业厂房,并且都是轻型彩板屋顶和外墙,由于轻型彩板热惰性很小,每次计算热负荷时,都要考虑温度剃度和维护结构等许多因素的影响,请问在北方地区,各位同仁谁接触该类工程比较多,请支支招!
我厂经常会建一些高达空间工业厂房,并且都是轻型彩板屋顶和外墙,由于轻型彩板热惰性很小,每次计算热负荷时,都要考虑温度剃度和维护结构等许多因素的影响,请问在北方地区,各位同仁谁接触该类工程比较多,请支支招!
2楼
高大工业厂房如果不是工艺要求全部采暖的话,可以只考虑局部采暖形式,有使用热风幕形式,封闭大门冷风渗透,有辐射板采暖(燃气或蒸汽、热水均可)
也可以采用蒸汽采暖形式,高温热水采暖形式。
在建筑方面,要求轻型钢板保温做好,达到该地区的最小热惰情指标。
回复
3楼
美国rittling 公司提供蒸汽或热水暖风机,结合散热器形成不错的组合采暖系统.即能照顾工作期间的采暖需要,又能考虑值班温度的要求.
希望与设计师和用户合作.
张晓东
rittling公司北京代表处
010-64405850
13381183156
回复
4楼
高达空间厂房采暖热负荷的简单计算方法 那就只好采用面积指标法,指标可以到响应的资料中去找.
用软件计算采暖热负荷应该不太麻烦吧?
回复
5楼
用体积指标法计算比较准确,在煤炭设计院的同仁们应该最清楚体积指标法给他们带来的好处了
回复
6楼
请问在什么地方能查到体积指标法?
回复
7楼
应该按规矩计算热负荷,有经验的工程师可以估算热指标,也应该比较有把握
回复
8楼
我们是做热水辐射采暖的,有需要可以联系我们QQ106732003
回复