变电站高压室湿气降不下去怎么办?
陕西赛普瑞电气
2021年06月30日 15:14:40
来自于防雷减灾
只看楼主

【赛普瑞电气】根据我们http://www.sxsepri.com多年的变电站现场经验分析,变电站高压室各部位的湿气主要成因如下:高压室室内整体空间的湿气大一方面主要由外部自然环境导致。我国电站多修建于郊区等偏远地区,多山区、湖泊、低洼地带等,自然环境湿气大;另一方面由雨、雪、雾、霜等天气原因导致。高压室电缆沟、电缆半层的潮气大主要成因是自然环境带来的积水,加之环境相对封闭,潮湿气体不易排出,久而久之形成积水。


【赛普瑞电气】根据我们http://www.sxsepri.com多年的变电站现场经验分析,变电站高压室各部位的湿气主要成因如下:

高压室室内整体空间的湿气大一方面主要由外部自然环境导致。我国电站多修建于郊区等偏远地区,多山区、湖泊、低洼地带等,自然环境湿气大;另一方面由雨、雪、雾、霜等天气原因导致。


高压室电缆沟、电缆半层的潮气大主要成因是自然环境带来的积水,加之环境相对封闭,潮湿气体不易排出,久而久之形成积水。


高压室内电器柜内湿气大一方面是潮湿气体通过电缆沟、电缆半层的缝隙以及开关柜本身的缝隙进入,因温差现象潮湿气体凝结附着在各器室元器件上;




  因此,解决电气高压室湿气大的问题,需从以下几点考虑:①柜体的相对密封处理;②潮湿空气来源的预防;③柜内久聚潮湿空气的除湿治理。
单从一点来治理,不能解决根本问题。

  对此,我们提出了防御与治理相结合;多级治理不留死角,结合勘察数据,分析关键成因,个性化组合,差异化治理的原则,制定出了变电站整体电气环境治理方案。
主要由:a.室内柜体电气环境治理 b.室内电缆沟/半层电气环境治理 c.控制室空间电气环境治理 d.母线桥架电气环境治理 e.室外柜体电气环境治理 f.室外电缆沟电气环境治理6部分组成。