案例一


案例一


广州市白云区柯先生家里的空调内机运作时突然起火,导致家具家电等物品全部被烧毁。


案例二


上海浦东新区桃林路上的尚海郦景小区发生火灾。起火点是小区某幢楼14楼住户家的空调外机,火势顺着边上的可燃护栏一路蔓延,迅速从事发楼层烧到了21楼。8层楼烧成一条火柱,熊熊火焰在黑夜中,显得格外触目惊心。


案例三


湖南长沙市天心区天鸿小区8楼1户民宅起火,起火的客厅几乎烧毁,一片狼藉,所幸未有人员伤亡。据悉,起火主要由空调线路老化引起。




空调使用不当引起的火灾,在电气火灾中所占的比例日渐增大。分析其中原因,主要是:

1、安装空调时,未考虑电路、电表的承载能力,“小马拉大车”,严重超负荷。

2、空调制冷、制热时突然停机或停电,电热丝与风扇电机同时切断或风扇发生故障,热元件余热聚积,使周围温度上升,引发火灾。

3、电容器发热、受潮,绝缘性能降低,导致发生击穿故障,再引燃机内垫衬的可燃材料造成起火。

4、轴流或离心风扇因机械故障被卡住,风扇电机温度上升,导致过热短路起火。

5、安装时将空调直接接入没有保险装置的电源电路。

6、空调油浸电容器质量太差,或者在制造过程中电容介质受过损伤,经长时间工作后被击穿起火。

7、操作不当。关掉电源后,未开启风扇让其转动,电阻丝仍保留着高温,导致周围可燃构件分解、炭化起火。

8、

引起空调着火的原因有哪些:

1、空调器在断电后瞬间通电,此时压缩机内部气压很大,使电动机启动困难,产生大电流引起电路起火。

2、电热冷暖型空调器制热时突然停机或停电,电热丝与风扇电机同时切断或风扇发生故障,电热元件余热聚积,使周围温度上升,引发火灾。

3、电容器发热、受潮,漏电流增大,绝缘性能降低,导致发生击穿故障,再引燃机内垫衬的可燃材料造成起火。

4、轴流或离心风扇因机械故障被卡住,风扇电机温度上升,导致过热短路起火。 

5、安装时将空调器直接接入没有保险装置的电源电路。

如何正确使用空调,小编提示您

安装时

★选择质量好、品牌佳的空调产品,并请专业人员进行安装。
★悬挂式空调正下方不要放置可燃物;不要靠近窗帘、门帘等悬挂物,以免卷入电机而造成失火。
★空调供电应有专用线,在专用线路中应设有断路器或空气开关。供电导线、保险丝都应符合有关规定,不能随意更改。空调电源线应该有良好的绝缘,最好用金属套管保护,千万不要在地面上拖来拖去。

使用前

★每台空调应该有单独的保险熔断器和电源插座。不要同家用电脑等共用一个万能插座。由于多数空调的启动电流较大,推荐配备额定电流16A的空调专用插座。
★长时间停用的空调在重新启动前,先要进行一次检查保养,确认无故障再运行,不能够“带病工作”。

使用时

★应认真阅读使用说明书,按规定操作,切莫胡乱按揿遥控器。使用空调应在有人监视之下运行,外出时应当将空调电源切断。 

★不要短时间内连续切断、接通空调电源。停电或拔掉插头后,确认空调开关置于关闭状态。接通电源后,再按步骤重新启动。

★空调运转时,千万不要对着机器喷洒杀虫剂或挥发性液体,以免漏电酿成事故。

★一旦出现异常声响,应立刻关机、切断电源,并请厂家特约维修点或办事处技术人员到场检修。万一空调着火,应迅速切断电源并报警,不能使用水或泡沫灭火器扑救,应使用气体或干粉灭火器扑救。

★由于空调不具备防雷功能,安装在高楼上的空调很难回避雷电侵袭。

使用后

★定时保养和清洗。聘请专业人员清理冷凝器、蒸发器、其他换热器。

免费打赏
小刘大大
2021年07月07日 11:54:03
2楼

分析的很是到位,好资料,真的挺不错

回复
luochongchong
2021年07月09日 08:47:10
3楼

分析的很是到位,好资料,真的挺不错

回复
flowerbook
2021年07月10日 00:28:06
4楼

★定时保养和清洗。聘请专业人员清理冷凝器、蒸发器、其他换热器。

回复
王铜
2021年08月05日 12:32:46
5楼

