开口三角并接阻尼消谐与中性点串接阻尼消谐的区别
安徽正广电电力
2021年06月23日 09:35:20
只看楼主

在35KV及以下系统中谐振发生频繁,危害也很普遍。为确保设备安全,必须采取一些必要的消谐措施,限制电网中的弧光接地过电压、谐振过电压、操作过电压等各类过电压,保障电网安全、稳定和可靠运行。今天来了解下,消谐之开口三角并接阻尼消谐与中性点串接阻尼消谐的区别。 开口三角并接阻尼消谐主要特点: (1)难以正确区分基波谐振和单相接地,目前判据的主要区别在于零序电压Uo的高低,通常基频谐振定为Uo≥150V,单相接地定为30V≤Uo<145V。

35KV及以下系统中谐振发生频繁,危害也很普遍。为确保设备安全,必须采取一些必要的消谐措施,限制电网中的弧光接地过电压、谐振过电压、操作过电压各类过电压,保障电网安全、稳定和可靠运行。今天来了解下,消谐之开口三角并接阻尼消谐与中性点串接阻尼消谐的区别

开口三角并接阻尼消谐主要特点:

1)难以正确区分基波谐振和单相接地,目前判据的主要区别在于零序电压Uo的高低,通常基频谐振定为Uo≥150V,单相接地定为30V≤Uo<145V。

2)在工频位移电压不是很高的情况,装置在电网对地电容较大时,对防止间歇性接地或接地消失瞬间,电压互感器瞬时饱和所产生的低频饱和涌流,造成的熔丝熔断是无法阻止的

3)消谐器选择热容量不足时,在持续时间较长的间歇电弧过电压作用下,长时间多次激发、动作,使流过高压绕组的电流显著增大,热能量累积效应,仍然可能烧坏PT。

中性点串接阻尼消谐的主要特点:

1)适用于全绝缘电压互感器、一次侧中性点直接接地安装的PT无法使用;

2)只能限制本PT不发生谐振,对电网中的其他PT无效

3)单相接地时,本PT零序电压Uo的测量值有误差,对Uo幅值和角度精度要求较高的场合微机微机消谐装置不适宜使用;

4)装置自身的热容量有限,即使选用热容量相对较大的LXQ型压敏一次消谐器,在持续时间较长间歇电弧接地过电压激发下,电压互感器仍有损坏发生。

在电压互感器二次侧开口三角形绕组两端接入阻尼电阻RO。当RO小于一定值时,这时由电压互感器饱和而引起电感的减小不会明显引起电源中性点位移电压。当电网发生单相接地时,电压互感器开口三角形绕组两端会出现100 V的工频零序电压,阻尼电阻容量要足够大。阻尼电阻太小,要么电阻因过热而烧坏本身可能因过热而烧坏;要么,电压互感器因电流过大而烧损。当涌流发生时,它会将二次开口三角短路,反而会增大涌流幅值。

综上消谐方法对比分析,对配电系统采取消谐措施时,除选用励磁特性良好、铁芯不易饱和的电磁式电压互感器外,要根据电网具体情况而定。建议采用一次消谐装置与二次消谐装置二者相互配合使用,进行优势互补,保证电压互感器自身不参与谐振。