如何判断是否需要安装一次消谐?
众邦电气
2021年06月22日 11:00:49
只看楼主

当6-35kV变电所中性点不接地时,母线上的PT一次绕组将成为不接地电网对地的金属通道。电网对地电容的充电、放电必须通过PT的一次绕组,使其铁芯饱和。因此,当电网接地消失时,PT一次绕组中会出现几安培的涌流,导致PT熔断器熔断。当母线空载或出线少时,可能发生铁磁谐振过电压,导致相电压不稳定、接地指示误动作、Pt高压熔断器熔断等,一次谐波消除器可大大减少这种情况的发生,因此,ZB-LXQ系列一次消谐器一般安装在电压互感器或PT柜的中性点与地面之间。

6-35kV变电所中性点不接地时,母线上的PT一次绕组将成为不接地电网对地的金属通道。一次消谐器的生产厂家很多,如何才能检测所购买的一次消谐器是否为合格产品呢?

ZB-LXQ系列一次消谐器的检验方法介绍: 

用一次消谐测试仪,对10kV一次消谐器进行测量,在直流1毫安下测试值在280-350之间为合格,在直流10毫安下测试值800-1000范围之内为合格。

保定众邦电气有限公司生产的ZB-LXQ-10一次消谐器采用了分段变参数措施,提供了一个电压控制单元(放电管),使一次消谐器在正常工作电流段,仍保持原有的伏安特性,从而有效限制消谐器两端电压,将电压限制在弱绝缘PT的绝缘耐受等级以下,从而有效保护中性点绝缘。

伏安特性试验:用峰值毫安表(或峰值电压表)测量一次消谐器的伏安特性。

通流试验:用上述方法将电流升到250 mA~300 mA,通流10分钟后使一次消谐器发热到100℃~300℃,再用冷水喷淋,应无任何损坏。注意:此项试验在4~5分钟时会因温度升高而产生烟雾,这是正常的,不会损坏一次消谐器。