请教大神关于孔桩加劲箍的问题
wx_1603773849171
2021年06月18日 11:05:05
来自于地基基础
只看楼主

一般设计上只说明加劲箍的钢筋等级和设置间距,图集上也没有明确具体构造要求,假设8米长的钢筋笼,扣除锚入承台1米,剩余7米的加劲箍间距该怎么设置?

一般设计上只说明加劲箍的钢筋等级和设置间距,图集上也没有明确具体构造要求,假设8米长的钢筋笼,扣除锚入承台1米,剩余7米的加劲箍间距该怎么设置?

免费打赏
blessing
2021年06月18日 16:02:31
2楼

当钢筋笼长度超过4m时,应每隔2m设一道直径不小于12mm的焊接加劲箍筋。

那么针对7米的,应该设置3道

回复

相关推荐

APP内打开